jjwxtgh
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 97 点
下载积分: 583 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2014-07-13
最后登录: 2015-05-19
查看jjwxtgh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-16 17:33
请教三菱PLC问题,转动编码器,显示屏数字没反应。更换编码器也不行。后解密原程序,输入新的PLC,安装上,转动编码器,显示屏数字还是没有反应,编码器直接接在PLC+—24V,和X0,X1。帮忙解决下问题,感谢了。
富阳工控
灯泡电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23623 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2012-07-06
最后登录: 2024-11-01
查看富阳工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-16 23:13
编码器的A相和B相接X0和X1 。或者你屏上显示数据的寄存器搞错了
富阳工控
灯泡电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23623 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2012-07-06
最后登录: 2024-11-01
查看富阳工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-17 08:04
你用编程软件分别看一下PLC和触摸屏存放CP脉冲的数据寄存器是不是同一个。