zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2023-08-09
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-15 15:45
图片:
如图:我这是台旧设备,PLC:CQM1H 今天新编了一个程序,上传后不能运行,出现错误信息。我格式化PLC内存过一次。不知是程序问题还是PLC问题?求解!


此问题已解决,我后来仔细检查是PLC最后一块端板没扣紧。扣紧后,此报警信息消失。谢谢大家!
[ 此帖被zhujiyuan在2014-07-16 10:53重新编辑 ]
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267