陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 878 个
工控威望: 1161 点
下载积分: 8915 分
在线时间: 1830(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-12-23
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-14 15:23

     S11与S12为输入通道1的两个输入端,S11,S12在内部是不是一个线圈的两端?S11,S12在外围应该怎么接线?在安全继电器接上电源的情况下,直接短接S11,S12输入通道1的指示灯亮不亮,还是S11,S12间接入一个电源输入通道1的指示灯才亮?S34(reset/start)怎么和外围接线,这个端子有复位和启动功能,启动功能怎么用,复位功能又怎么用?Y32是输出端吧,输出的是什么信号?是不是通道1和通道2都有输入Y32才有输出?坛友帮忙解答,谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
ty2tzj118
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-07-09
最后登录: 2016-12-06
查看ty2tzj118的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-14 15:59
记得以前接触过这个安全开关,尤其在老外的控制柜内用的很多,首先S11,S12进行短接指示灯肯定会亮,一般将控制中所需要的连锁的一些点串接到这两点之间,进而进行保护功能。S34一般可以直接接入电源(+),只不过需要加些连锁点进行保护或者直接将S34点与S12点进行连接,同样需要在此之间加些联锁控制点、钥匙开关等。Y32应该是故障输出点,只要有一个通道问题就输出。个人所见,希望能帮到你!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(佳期如梦) 不懂别瞎BB