     S11与S12为输入通道1的两个输入端,S11,S12在内部是不是一个线圈的两端?S11,S12在外围应该怎么接线?在安全继电器接上电源的情况下,直接短接S11,S12输入通道1的指示灯亮不亮,还是S11,S12间接入一个电源输入通道1的指示灯才亮?S34(reset/start)怎么和外围接线,这个端子有复位和启动功能,启动功能怎么用,复位功能又怎么用?Y32是输出端吧,输出的是什么信号?是不是通道1和通道2都有输入Y32才有输出?坛友帮忙解答,谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
yfcc923
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 207 点
下载积分: 1127 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2013-06-08
最后登录: 2024-09-23
查看yfcc923的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-14 16:51
A1 A2.接电源。
S11 S12是一组输入。用来把你所有的安全回路(NC点)串接起来。形成一个闭合回路。
S21 S22是另一组输入。如果不用,请短接。
S34 Y32这个是继电器的启动按钮。兼复位。
用法:当输入回路OK。你还需要按一下这个按钮才能使继电器工作。如果运行中途输入回路被断开(急停异常之类),继电器就不工作。你去解决完问题以后,回路闭合了,还要再回来按一下这个按钮,继电器才开始工作。
其他4组常开点就是继电器的输出触点。通常给你拓展其他安全回路或是本设备安全执行继电器线圈。
~~~~~~~~~
再说下安全执行继电器。
这是个普通控制用继电器。通常使用NC触点串入主电路空气开关的跳闸线圈里。
*******************************
有必要再理下全过程电路;
设备优先上控制电源。(独立于主电路。)
假如安全回路OK。安全继电器待机状态。(假如回路不OK。安全继电器不会工作,并无法强制他工作)
你按一下安全继电器启动按钮。安全继电器工作。你图右侧触点变换。
你的图右侧一组NO点事先串入安全执行继电器线圈内。
安全执行继电器工作。
安全执行继电器的一组NC事先串入主电路空气开关的跳闸线圈内。(此时,变换为“开点”)
主电路空气开关合闸。
设备开始RUN...
意外:
如果设备运行中突然意外。安全回路被断。安全继电器停止工作,安全执行继电器也接着停止工作。
此刻,主电路空开的跳闸线圈就会跳闸!!!(因为事先串进了安全执行继电器的NC点)
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(工控勤哥)
    yfcc923
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 78 个
    工控威望: 207 点
    下载积分: 1127 分
    在线时间: 127(小时)
    注册时间: 2013-06-08
    最后登录: 2024-09-23
    查看yfcc923的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-07-15 12:44
    简单来说:
    2个独立的输入回路全部闭合,安全继电器才能ON。
    电源接线就不多说了。
    S34 Y32 建议你接常开按钮。不要直接短接。主要还是安全考虑为重。
    图右侧3NO 1NC是输出触点。
    #################
    这样你就全部明白了。至于后续的开发运用,是需要功力和失败来堆积的。。。