陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1825(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-03
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-14 15:23

     S11与S12为输入通道1的两个输入端,S11,S12在内部是不是一个线圈的两端?S11,S12在外围应该怎么接线?在安全继电器接上电源的情况下,直接短接S11,S12输入通道1的指示灯亮不亮,还是S11,S12间接入一个电源输入通道1的指示灯才亮?S34(reset/start)怎么和外围接线,这个端子有复位和启动功能,启动功能怎么用,复位功能又怎么用?Y32是输出端吧,输出的是什么信号?是不是通道1和通道2都有输入Y32才有输出?坛友帮忙解答,谢谢!
专心学工控技术,请各位帮忙指教
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1825(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-03
查看陈大围的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-15 09:37
引用
引用第3楼yfcc923于2014-07-14 16:51发表的  :
A1 A2.接电源。
S11 S12是一组输入。用来把你所有的安全回路(NC点)串接起来。形成一个闭合回路。
S21 S22是另一组输入。如果不用,请短接。
S34 Y32这个是继电器的启动按钮。兼复位。
用法:当输入回路OK。你还需要按一下这个按钮才能使继电器工作。如果运行中途输入回路被断开(急停异常之类),继电器就不工作。你去解决完问题以后,回路闭合了,还要再回来按一下这个按钮,继电器才开始工作。
.......

S34和Y32是分开的吧,S34是复位/开始的输入端,是接电源正吗,Y32应该是一个输出信号,因为在我这设备中,Y32接入一个24VDC的中继的线圈输入端,就是不知Y32输出的是+还是-信号,在什么情况下才有这个输出,是在安全继电器正常工作情况下才有这个输出吗?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1825(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-03
查看陈大围的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-15 11:07
查了下资料得知,S34与S12直接短接为自动复位,S34与S12串接一复位按钮为手动复位,Y32是一个输出ov的信号,两个通道都正常工作时才有这个信号输出
专心学工控技术,请各位帮忙指教