知道原理的社友帮下忙, 有一加热条 ,包装设备上的,现网上查说采用36V或24V交流电加热(出于安全考虑),用调压器调压控制温度,由于以前没做过这种设备,不知道调压器选哪种的,知道的朋友麻烦给个型号,或者另外的加热方式还有没有,谢谢了
这种加热条
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
分享
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1336 个
工控威望:
1334 点
下载积分:
2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间:
2012-09-26
最后登录:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-14 11:46
全看
|
小
中
大
这个我用过,就叫调压模块,外形跟固态继电器差不多,模拟量控制,不过我用的是美国的一个牌子7百多一个,你找找有国产的没
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com 13162651373