楼主  发表于: 2014-07-13 10:02
知道原理的社友帮下忙,  有一加热条 ,包装设备上的,现网上查说采用36V或24V交流电加热(出于安全考虑),用调压器调压控制温度,由于以前没做过这种设备,不知道调压器选哪种的,知道的朋友麻烦给个型号,或者另外的加热方式还有没有,谢谢了
这种加热条
承接上海周边地区非标电气设计。QQ864539117
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2829 个
工控威望: 4457 点
下载积分: 215102 分
在线时间: 3184(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-24
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-13 10:14
记得N年前修理过一台包装封口机,给加热丝供电的好像是交流,用变压器进行降压供电,在变压器输入端进行调压,用的就是类似风扇的调速器(其实就是可控管调压)。希望能帮到你!祝你好运!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2829 个
工控威望: 4457 点
下载积分: 215102 分
在线时间: 3184(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-12-24
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-13 10:37
你那意思是调变压器输出端??应该也可以,你可以试试.
3楼  发表于: 2014-07-14 09:20
中间就没用变压器隔离???没变压器安全吗??
4楼  发表于: 2014-07-14 11:27
引用
引用第14楼王大饼于2014-07-14 11:23发表的  :

中间没隔离,是不是最好用220/220变压器隔离

那是肯定的!!这加热丝与人体接触是很正常,建议最好加隔离变压器!不差这几个钱,安全第一!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等