yao163456
帮助到死
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 55 个
工控威望: 306 点
下载积分: 526 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2008-11-16
最后登录: 2018-05-19
查看yao163456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-12 14:33
1.现在,想用一个PLC,装2个触摸屏分别距离为20米。
2.如果是台达的PLC,可不可以这样用485行不行?触摸屏用哪个品牌。
3.如果是用三菱的PLC选哪种,FX3U行不行还是Q系列?触摸屏用哪个品牌型号?


跪谢
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9626 个
工控威望: 8510 点
下载积分: 16611 分
在线时间: 5312(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-09-27
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-14 17:39
1、三菱的屏支持以太网,所以如果你PLC有以太网,想隔多远都可以。

2、三菱可以屏连接屏,用422连接PLC。232来把屏连接屏。20米勉强可以用。

目前三菱屏用GS2107-WTBD  GS2110-WTBD比较便宜。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水