安川变频器报警OL1原因分析
上一主题
下一主题
ty2tzj118
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
19 个
工控威望:
112 点
下载积分:
1682 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2014-07-09
最后登录:
2016-12-06
查看ty2tzj118的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-11 13:54
全看
|
小
中
大
一台安川A1000变频器报警OL1,现象是轻载时都很正常,当带重载时,出现报警OL1,具反映测得变频器报警时电流还未超额定电流值。请高手帮忙分析一下是何原因会导致这报警?
分享
小陈故事
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
205 点
下载积分:
12489 分
在线时间: 158(小时)
注册时间:
2013-04-12
最后登录:
2022-02-10
查看小陈故事的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-23 22:48
全看
|
小
中
大
重载到什么程度,用电流表测测电流是否高于E2-01的设定值,且持续时间多久。
改变载波频率C6-02看看
分享