ty2tzj118
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1682 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-07-09
最后登录: 2016-12-06
查看ty2tzj118的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-11 13:54
一台安川A1000变频器报警OL1,现象是轻载时都很正常,当带重载时,出现报警OL1,具反映测得变频器报警时电流还未超额定电流值。请高手帮忙分析一下是何原因会导致这报警?
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 98 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1649 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2011-04-16
最后登录: 2019-09-28
查看huierlang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-13 20:51
看看这个变频器带的电机后面还有没也一起拖动这个负载的动力,要是后面的动力拖着这个电机跑,变频就报警