LD I0.1
MOVW 1000, VW200
1000=2#11 11101000,结果是不是vb200= 00000011;vb201=11101000(2#1111101000的后八位),??
LD I0.2
MOVW 1000, VW200
LD I0.3
MOVW 10, VW200
10=2#1010,把2#1010传进去结果是不是vb200= 00000011(不变);vb201=1110(这四位不变) 1010 (把2#1010写到这里)??
分享
zhwh0123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
274 点
下载积分:
782 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2013-10-10
最后登录:
2017-08-08
查看zhwh0123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-11 17:16
全看
|
小
中
大
如果定义1000为W型,那么是2#0000 0011 1101 1000,10定义为W型是2#0000 0000 0000 1010!你自己说说你的操作结果!数据类型你要看清楚!如果你是定义10为B型,则10=2#0000 1010
分享
zhwh0123
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
274 点
下载积分:
782 分
在线时间: 47(小时)
注册时间:
2013-10-10
最后登录:
2017-08-08
查看zhwh0123的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-07-11 17:28
全看
|
小
中
大
如果想实现你的想法必需这样
LD I0.1
MOVW 1000,VW200
LD I0.2
MOVB(不能是W) 10,VB201(不能是VW)