shenjie767
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 139 点
下载积分: 607 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2021-04-02
查看shenjie767的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-10 21:16
图片:
图片:
本人小菜鸟,对于接线还不是很懂,我这么接线对吗?
望各位前辈指正下。谢谢啊。
三菱工控那边管理员不给通过啊,不能留言。为什么啊?
我只好试试这里能不能行了、
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄

精华主题: 9 篇
发帖数量: 3242 个
工控威望: 7907 点
下载积分: 2371 分
在线时间: 12626(小时)
注册时间: 2012-04-25
最后登录: 2024-11-27
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-29 13:03
楼主看看手册啊,继电器输出的COM 与输入点的COM没有任何电气连接,只是个触点的一端。上面画的图是正确的,不要看表面,要看内部图。接近开关选NPN的就OK,否则,不起作用