本人小菜鸟,对于接线还不是很懂,我这么接线对吗?
望各位前辈指正下。谢谢啊。
三菱工控那边管理员不给通过啊,不能留言。为什么啊?
我只好试试这里能不能行了、
chinazhu6666
严谨求实
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 362 个
工控威望: 6119 点
下载积分: 2909 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2011-12-16
最后登录: 2018-05-07
查看chinazhu6666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-11 08:34
基本正确啦。如果有不确定的,你可以边写程序边测试嘛。比如就接一个启动开关。就可以测试你的PLC电源,DC24V电源,输入点X2是否正确。把每一个输入输出点作为一个单独的项目,集合起来就是一个大的项目。
楼主留言:
你好  谢谢你的回答
但是我想问下  之前有个人跟我说我COM端怎么能接220V呢  
COM端那边接220V交流的L或N 都不行吗?

我后来是把COM0  COM1 COM2 COM3这些全部接到220VAC 的L ,然后输出比如说继电器线圈一端接Y0  另一端接N.这样我试了是可以的。
但上面的接线图我没敢接,我怕烧了端子,那样是正确的吗?