shenjie767
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 139 点
下载积分: 607 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2013-12-16
最后登录: 2021-04-02
查看shenjie767的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-10 21:16
图片:
图片:
本人小菜鸟,对于接线还不是很懂,我这么接线对吗?
望各位前辈指正下。谢谢啊。
三菱工控那边管理员不给通过啊,不能留言。为什么啊?
我只好试试这里能不能行了、
和谐共赢
努力学习,做好工控
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1991 个
工控威望: 7813 点
下载积分: 63576 分
在线时间: 735(小时)
注册时间: 2008-01-07
最后登录: 2024-11-25
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-11 08:13
接线完全正确
楼主留言:
你好  谢谢你的回答
但是我想问下  之前有个人跟我说我COM端怎么能接220V呢  
COM端那边接220V交流的L或N 都不行吗?

我后来是把COM0  COM1 COM2 COM3这些全部接到220VAC 的L ,然后输出比如说继电器线圈一端接Y0  另一端接N.这样我试了是可以的。
但上面的接线图我没敢接,我怕烧了端子,那样是正确的吗?