用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱Q系列H网模块怎么设置
上一主题
下一主题
zdx40309844
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
51 个
工控威望:
91 点
下载积分:
474 分
在线时间: 48(小时)
注册时间:
2011-11-28
最后登录:
2021-02-04
查看zdx40309844的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-09 19:49
全看
|
小
中
大
描述:主站 1号站
图片:
描述:普通站 15号站
图片:
描述:普通站 14号站
图片:
这里面的参数到底怎么设置 是怎么对应的 为什么14号站有一个发送的信号站是 B27C4 而在15号的程序却找不到这个信号而是B00C4
分享
dabanshuan
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
676 点
下载积分:
460 分
在线时间: 198(小时)
注册时间:
2013-06-22
最后登录:
2025-01-03
查看dabanshuan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-11 07:09
全看
|
小
中
大
请看清楚 NO.15站和NO.14站的网络分配 NO.15站 LB1380~LB149F 对应B0~B11F NO.14站 LB1410~LB14FF 对应B2790~B287F NO.14站的B27C4 对应LB1444 NO.15站的LB1444 对应CPU侧的B0C4 以此类推 因为你从站的B和W设置的比较混乱 倒置实际使用的时候要换算
VX:13628473043 QQ:445431500
分享
dabanshuan
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
75 个
工控威望:
676 点
下载积分:
460 分
在线时间: 198(小时)
注册时间:
2013-06-22
最后登录:
2025-01-03
查看dabanshuan的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-07-11 18:52
全看
|
小
中
大
SB和SW是网络链接用的一些标志位和状态检测 具体看手册 有详细说明 你只用一个H网 无所谓的 默认就可以了 至于那么多传送 每个人的想法不一样 不影响你的正常运行就好了
VX:13628473043 QQ:445431500
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱Q系列H网模块怎么设置
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全