用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
资料互助
如何把三菱1SPLC脉冲读取到触摸屏上,求个位大神来个编程实例
上一主题
下一主题
苦逼工控人
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
191 点
下载积分:
2062 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2014-06-10
最后登录:
2024-10-15
查看苦逼工控人的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-09 00:41
全看
|
小
中
大
当我点动电机时要脉冲输出,要求把脉冲转换成移动距离显示在触摸屏上,当第二次移步时,数值能累加
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
资料互助
如何把三菱1SPLC脉冲读取到触摸屏上,求个位大神来个编程实例
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问