如何把三菱1SPLC脉冲读取到触摸屏上,求个位大神来个编程实例
上一主题
下一主题
苦逼工控人
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
46 个
工控威望:
191 点
下载积分:
2062 分
在线时间: 114(小时)
注册时间:
2014-06-10
最后登录:
2024-12-18
查看苦逼工控人的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-09 00:41
全看
|
小
中
大
当我点动电机时要脉冲输出,要求把脉冲转换成移动距离显示在触摸屏上,当第二次移步时,数值能累加
分享
fsxhb2008
我来了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
423 个
工控威望:
519 点
下载积分:
11332 分
在线时间: 177(小时)
注册时间:
2009-06-03
最后登录:
2024-11-28
查看fsxhb2008的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-05 17:13
全看
|
小
中
大
正解Y0发脉冲D8140 Y1 D8142
用传送指令DMOV D8140 D168
D168做在屏上显示出来