liuyaling
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 132 点
下载积分: 1855 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2014-02-08
最后登录: 2017-08-21
查看liuyaling的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-07 20:49
各位大侠,今天遇到一个问题,安川SGDM-08ADA伺服驱动器报警A71过载,但是更换伺服驱动后,伺服电机能够正常运行。
请问各位能否提示到底什么地方出问题了呢?

前期能够正常使用,在没有更改参数的情况下报警A71。外部伺服电机和线路以及编码器经验证没有问题。
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1218 个
工控威望: 1319 点
下载积分: 3936 分
在线时间: 739(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-10-08
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-10 07:22
驱动器出问题了
有可能是电流检测模块出问题了,找个同型号的坏的驱动器,把电流检测模块拆下来换上试试。我之前这样搞好过3台松下A系列的驱动器。