hehonghua
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 191 点
下载积分: 636 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2013-08-19
最后登录: 2017-11-21
查看hehonghua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-06 10:37
我用的是三菱MR-JE-200的伺服驱动器,我试了很多种方法,可是断电以后还是原来的参数,哪位知道是怎么回事?能否帮个忙,谢谢!
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-08 10:09
JE没用过,但是J3的PA19参数是参数锁,可以禁止参数写入,JE应该也是PA19参数,你可以试试先修改该参数断电重启后再修改其他参数
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
cd_looper
好想放飞自我
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2013-11-16
最后登录: 2024-08-28
查看cd_looper的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-08 10:12
把PA19修改为00AA就是所有参数可读可写
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265