描述:第一个电表
图片:
描述:第二个电表
图片:
公司上个月用了7万多块的电费,电费单里面有个一有功和无功计算,我们公司总用电是:有功 83247千瓦时,无功是:59597千瓦时,由于公司有很多CNC ,机床,马达这些感性负载较多,无功这部分很多,有没有什么方法,可以减少这部分无功的用电,降低公司电费呢?
kaiyuan
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 39 个
工控威望: 158 点
下载积分: 716 分
在线时间: 37(小时)
注册时间: 2014-05-05
最后登录: 2014-08-11
查看kaiyuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-05 17:13
用电量大的电容柜很有必要,我之前接触过一个专业搞电气节能的说,像我们电机多的,经常启停的,能省不少电费,而且对用电器也很有好处。