ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-05 13:58
描述:第一个电表
图片:
描述:第二个电表
图片:
公司上个月用了7万多块的电费,电费单里面有个一有功和无功计算,我们公司总用电是:有功 83247千瓦时,无功是:59597千瓦时,由于公司有很多CNC ,机床,马达这些感性负载较多,无功这部分很多,有没有什么方法,可以减少这部分无功的用电,降低公司电费呢?
lnsyzbw
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 240 点
下载积分: 7530 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2014-05-04
最后登录: 2018-06-29
查看lnsyzbw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-05 16:32
无功柜有无触点还有接触器的,补偿回路的多少不同,一般万八千的就够了。赶紧上吧,投资少,见效快。