ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-05 13:58
描述:第一个电表
图片:
描述:第二个电表
图片:
公司上个月用了7万多块的电费,电费单里面有个一有功和无功计算,我们公司总用电是:有功 83247千瓦时,无功是:59597千瓦时,由于公司有很多CNC ,机床,马达这些感性负载较多,无功这部分很多,有没有什么方法,可以减少这部分无功的用电,降低公司电费呢?
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2845 个
工控威望: 3617 点
下载积分: 3517 分
在线时间: 3801(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2024-11-18
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-05 18:31
加装电容柜,要速度,要不每个月罚你几千块。上个分公司用电430000kw/H左右,功率因数是0.99,金额好像-3600多。你报变压器容量,做电容柜会帮你计算好,安装好就可以呢。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/