关于电加热管漏电问题讨论
上一主题
下一主题
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2823 个
工控威望:
4450 点
下载积分:
213998 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间:
2008-02-22
最后登录:
2024-11-26
查看二手工控电器的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-05 06:41
全看
|
小
中
大
现有好几台电加热设备用的是三相加热管,万用表2M档测量绝缘电阻值为无穷大,但是一通电外部总电源漏电开关就跳闸。
现在我想请教的是,在不用空气开关替换总电源漏电开关和加热管的情况下还有其它方法没??
现在安监管控严!!车间必须配备漏电总开关!现在为这加热漏电问题己经烦闷!!
还望路过的高人出出注意!!谢谢!!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
彭万生
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1893 个
工控威望:
2102 点
下载积分:
131755 分
在线时间: 1278(小时)
注册时间:
2013-08-04
最后登录:
2024-04-17
查看彭万生的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2015-04-29 00:58
全看
|
小
中
大
总漏电开关可以选择100到200MA的漏电电流,动作时间也可以选择大于0.03秒的,尽量不要用100MA电流以下的!单路可以选择漏电流小点。直接连接负载的才考虑30到50MA漏电电流。如果设备类型多台数也多,建议每台设备单独接漏电开关,不要连接地线(即设备外壳保护地线),因为总地线接头一旦锈蚀、电阻增大,一台设备漏电,会导致所有连接在该地线网络上的设备带危险电压,而本机不漏电的漏电开关却不会跳闸保护!!!