二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2839 个
工控威望: 4468 点
下载积分: 217275 分
在线时间: 3197(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2025-02-22
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-05 06:41
现有好几台电加热设备用的是三相加热管,万用表2M档测量绝缘电阻值为无穷大,但是一通电外部总电源漏电开关就跳闸。
现在我想请教的是,在不用空气开关替换总电源漏电开关和加热管的情况下还有其它方法没??
现在安监管控严!!车间必须配备漏电总开关!现在为这加热漏电问题己经烦闷!!
还望路过的高人出出注意!!谢谢!!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
tingfenghu
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
注册时间: 2007-11-04
最后登录: 2025-02-21
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-29 07:31
排除法,其中一根漏电了,一根一根拆,我这里也是这样的。可以用摇表摇一下,电阻小的通通换掉。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
http://shop58129605.taobao.com/