关于电加热管漏电问题讨论
上一主题
下一主题
二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
2835 个
工控威望:
4464 点
下载积分:
215617 分
在线时间: 3188(小时)
注册时间:
2008-02-22
最后登录:
2025-01-07
查看二手工控电器的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-05 06:41
全看
|
小
中
大
现有好几台电加热设备用的是三相加热管,万用表2M档测量绝缘电阻值为无穷大,但是一通电外部总电源漏电开关就跳闸。
现在我想请教的是,在不用空气开关替换总电源漏电开关和加热管的情况下还有其它方法没??
现在安监管控严!!车间必须配备漏电总开关!现在为这加热漏电问题己经烦闷!!
还望路过的高人出出注意!!谢谢!!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
分享
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
593 个
工控威望:
643 点
下载积分:
2278 分
在线时间: 1822(小时)
注册时间:
2010-07-25
最后登录:
2025-01-06
查看xjynzlp的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-05 07:24
全看
|
小
中
大
普通的万用表内部电池是9V的,由于电压很低,一般用于测量低压元件的电阻。测量市电绝缘电阻时,由于工作电压高,一定要选用500V摇表进行测量,这样就能测量出那相线路绝缘有问题。另外就是一定要将设备的接地线处理好,保证你的接地电阻符合国标的要求。在保证了线路绝缘正常和接地电阻良好的情况下,漏电开关跳闸的问题就会解决。 记着我是新疆的自控工程师啊,下面有我的联系方式。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控