二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 213868 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-22
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-05 06:41
现有好几台电加热设备用的是三相加热管,万用表2M档测量绝缘电阻值为无穷大,但是一通电外部总电源漏电开关就跳闸。
现在我想请教的是,在不用空气开关替换总电源漏电开关和加热管的情况下还有其它方法没??
现在安监管控严!!车间必须配备漏电总开关!现在为这加热漏电问题己经烦闷!!
还望路过的高人出出注意!!谢谢!!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
wangfuwang
下岗农民
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 519 个
工控威望: 993 点
下载积分: 2135 分
在线时间: 231(小时)
注册时间: 2007-09-06
最后登录: 2024-10-17
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-20 12:16
应该是漏电开大灵敏,换一只漏电开关,工业用电多台设备同时共用一个总开关时,漏电电流应选择100MA的开关