ljhnuli
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 124 点
下载积分: 590 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2012-11-15
最后登录: 2018-08-08
查看ljhnuli的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-04 09:24
现在工作中遇到这样一个问题:MR-J2S-A 200A 伺服驱动器上电就报AL.16,经送外修后,在高速运行时(如500转/分钟)正常,不会报警,而在低速运行时(如20转/分钟)就会报AL.20,有时候可以运行10来秒,有时候一运行就报,请问这是什么问题引起的,如何解决呢?谢谢
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-04 14:21
没有修好的  
承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214