现象:
按伺服电源启动,然后主接触器吸合,马上主接触器又跳掉,查故障代码为11,即编码器故障,但大多数时候能正常工作!线路均已经接地!
分享
xiejun8103
三人行,必有我师
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
327 个
工控威望:
2118 点
下载积分:
3244 分
在线时间: 299(小时)
注册时间:
2009-10-26
最后登录:
2019-07-02
查看xiejun8103的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-07 14:32
全看
|
小
中
大
确认编码器线连接可靠后,有可能是驱动器损坏,以前我们出货一台设备也是如此,不过是一直报11的。找到台达代理后换了驱动器后OK论 ASDA-B2 2000W的