D20数据不变一直为0 , 我用的双向计数器,SPD只用到x0一相不知道有没问题,但我用高速计数器能测到脉冲,就是测不到速度.
湖南株洲有工控问题可以找我! 电话18670873544
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5200 个
工控威望:
7423 点
下载积分:
158799 分
在线时间: 3161(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-02 22:46
全看
|
小
中
大
SPD所指定输入点不能与高速计数器相冲突;
你的SPD指令和C235都用到X0,是不正确的。