用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
大家帮忙看看为什么(SPD)测速测不到??
上一主题
下一主题
421010857
每天进步一点点!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
90 个
工控威望:
285 点
下载积分:
285 分
在线时间: 259(小时)
注册时间:
2013-09-12
最后登录:
2024-11-05
查看421010857的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-07-02 22:05
全看
|
小
中
大
D20数据不变一直为0 , 我用的双向计数器,SPD只用到x0一相不知道有没问题,但我用高速计数器能测到脉冲,就是测不到速度.
湖南株洲有工控问题可以找我! 电话18670873544
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158500 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-04
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-02 22:46
全看
|
小
中
大
SPD所指定输入点不能与高速计数器相冲突;
你的SPD指令和C235都用到X0,是不正确的。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
大家帮忙看看为什么(SPD)测速测不到??
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问