11KW 21A 1P南海九州风机 星三角降压启动采用(220V交流接触器2510 3个, 八脚时间继电器220V 10S 一个,这些普通的元器件可以吗?一般星启动多少S再转换三角启动?)
控制线路 采用如图b所示:
分享
lnsyzbw
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
114 个
工控威望:
240 点
下载积分:
7530 分
在线时间: 54(小时)
注册时间:
2014-05-04
最后登录:
2018-06-29
查看lnsyzbw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-03 09:34
全看
|
小
中
大
星——三角降压启动的电路图,一般与电气基础知识相关的书籍或是网上多得是,控制方式五花八门,这里不多评述。主要保证KM2与KM3有必要的联锁,不同时吸和即可。在电动机全压运行后,时间继电器最好在不带电状态。根据负载情况一般时间继电器设定在5至10秒;如果不太考虑成本的话,建议FU1和FU2选用小型断路器,如果KM1和KM3选用国产接触器,建议再往高选一档。