   11KW 21A   1P南海九州风机  星三角降压启动采用(220V交流接触器2510 3个,  八脚时间继电器220V 10S 一个,这些普通的元器件可以吗?一般星启动多少S再转换三角启动?)

     控制线路 采用如图b所示:
jixianghu123
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 236 点
下载积分: 7754 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2014-04-21
最后登录: 2024-12-05
查看jixianghu123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-03 21:37
11KW电机接触器选2510加1810加1210最经济
三角形工作时主接触器流过的电流为额定电流
角接触器流过的电流为额定电流的1/√3
星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3

T=4+2X√p,就是4加2乘根号电动机的功率
时间我一般5秒,时间长浪费