y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-11-09
查看y812970659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-02 18:46
图片:
    
   11KW 21A   1P南海九州风机  星三角降压启动采用(220V交流接触器2510 3个,  八脚时间继电器220V 10S 一个,这些普通的元器件可以吗?一般星启动多少S再转换三角启动?)

     控制线路 采用如图b所示:
pengzhenyu13
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 6 个
工控威望: 122 点
下载积分: 557 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2013-10-25
最后登录: 2019-11-19
查看pengzhenyu13的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-04 00:24
我们用的一般设15s,带的是鼓风机