11KW 21A 1P南海九州风机 星三角降压启动采用(220V交流接触器2510 3个, 八脚时间继电器220V 10S 一个,这些普通的元器件可以吗?一般星启动多少S再转换三角启动?)
控制线路 采用如图b所示:
分享
drw_08
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
111 个
工控威望:
237 点
下载积分:
838 分
在线时间: 51(小时)
注册时间:
2010-09-01
最后登录:
2016-04-03
查看drw_08的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-07-04 11:24
全看
|
小
中
大
关于星三角接法的讨论可以看看此贴,
http://www.wangd.com/posts/list/1716271.page
首先,当电机起动时需要何种保护呢?需要过载保护还是需要短路保护?显然,它需要短路保护而不需要过载保护。 电动机线路的短路保护是由断路器来负责的,而过载保护则是由热继电器来负责的。 将热继电器放在角接回路中才是对的