公司之前有给一供应商做一台机器:(保修年限已过.不愿维修)
使用安川驱动器:SGDM-08ADA-配安川伺服电机(没有拆下外壳,不知道型号)。
故障:自动运行1-2小时,伺服电机不动作。有时候正在加工中也会这样,单击触摸屏上控制键;伺服电机正反不运行.PLC(三菱FX1N系列)有脉冲输出。放大器无如何报警。
关闭总电源开关,重新启动机器,手动运行观看伺服电机运动情况:还是一样不做如何运动,无如何报警。
现处理方法:把整机关掉30分钟左右开机有恢复正常使用。由此类推。
检测程序无异常(PLC.触摸屏)。
        我不知道这样表达让大家清楚没,请大家帮帮忙,如何发生此问题,解决方案。
[ 此帖被小珠珠在2014-07-01 17:13重新编辑 ]
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间: 2012-08-20
最后登录: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-01 19:08
你怎么知道有脉冲输出
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(小珠珠) 感谢分享!
  • 承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214
    baiqrmai
    承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 729 个
    工控威望: 7479 点
    下载积分: 6593 分
    在线时间: 1224(小时)
    注册时间: 2012-08-20
    最后登录: 2024-03-08
    查看baiqrmai的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-07-01 20:54
    监控不准的  你要看看是否有脉冲输出