楼主  发表于: 2014-07-01 16:27
如題,不知是 否有人作過此相關的通訊方式,是否能提供範例參考,謝謝。
iteerh@yahoo.com.tw
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-02 12:45

  
手上只有这个,从IEC中转换过来的,还没测试过!
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-17 13:22
简单一点做法:
1、C24用有通讯协议的数据通信,这样PLC的顺控程序都一样了,只是调用协议。
2、采用FX的顺序格式1,在C24协议对话框中填空(可参考FX的通讯手册)
3、FX这边只是设定D8120(上图结构化程序中FX PLC的D8120为6082H),以及站号
后面就是调试了
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-17 15:10
50C4?这是笔误吧!应是05C4。
站号设多少都可以,后面发指令时需要包含进去的
建议先用串口调试软件试试,看协议格式是否正确、有无回应
或直接在线监控数据代码是否回应!
[ 此帖被daizhi在2014-07-17 15:16重新编辑 ]