电工老刘
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 95 点
下载积分: 580 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2014-06-30
最后登录: 2024-10-30
查看电工老刘的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-30 20:36
          厂里有台松下FP-X  C60R的PLC由于输出点没了,我们准备换新PLC,当时我们自己把程序打开看了下,觉得应该买个新的PLC将程序拷进去就能用,谁知道老是报故障,运算错误,ERR红灯一直在闪,换会原来的PLC就没事。在线看了一下,新PLC里面确实缺少运算的数据。。
     机器是自动剪板机,外部有3个编码器作为机器行走的位移信号。脉冲的。与PLC相连的是威纶的触摸屏。   求大神帮忙解决一下。。
jhbob
朋友,我是你的朋友!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 482 个
工控威望: 466 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 367(小时)
注册时间: 2008-05-20
最后登录: 2020-06-20
查看jhbob的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-10 15:24
引用
引用楼主电工老刘于2014-06-30 20:36发表的 松下FP-X  C60R  下载程序到PLC之后为啥报运算错误?求解 :
出现运算错误一般是数据问题,老的PLC可能在特殊区域里分配了数据,上电调用的!新的PLC里没有这些数据肯定报错,联系编写者吧!