两台控制柜并排放,一台控制3个90KW水泵,软启动。
另外一台控制10来个小电机,300 PLC 。
3个软启动都有4-20MA 信号输出(水泵的电流) PLC读取后在屏里显示,还有一些流量,压力,的模拟量。
现在的问题是,运行中,电流,压力,流量都正常  
偶尔就会出现一个压力和一个流量达到最大值,而且会维持这种状态,出现这种情况的是随机的,没有找出规律性
这个压力和流量在300 PLC 的同一个模块上,两个挨着。
[ 此帖被akang8612在2014-07-01 13:16重新编辑 ]
akang8612
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 393 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
注册时间: 2011-10-14
最后登录: 2024-07-23
查看akang8612的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-01 13:09
引用
引用第1楼luo76于2014-06-30 16:53发表的  :
检修的事三言两语说不清的,监控程序看看吧

正在通过监测程序检查中,通过监测就是实际最大值,与外部输入相同。
[ 此帖被akang8612在2014-07-01 13:23重新编辑 ]
akang8612
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 393 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
注册时间: 2011-10-14
最后登录: 2024-07-23
查看akang8612的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-01 13:11
引用
引用第2楼prince188于2014-06-30 16:58发表的  :
查线路和确认检测元件有没有故障。

线路和元件不会有什么问题,干扰的可能最大,很麻烦啊!!!
akang8612
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 393 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
注册时间: 2011-10-14
最后登录: 2024-07-23
查看akang8612的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-01 13:18
引用
引用第3楼1054550600于2014-06-30 17:01发表的  :
加强屏蔽;强弱电分开;模块终端加电容抗干扰试试看;

模拟信号全部用的屏蔽线,不过接地和动力用的相同接地,模块终端加电容怎么选择型号?
akang8612
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 393 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
注册时间: 2011-10-14
最后登录: 2024-07-23
查看akang8612的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-01 13:22
引用
引用第4楼跑步向钱于2014-06-30 22:06发表的  :
还有个方法你可以试试!在控制模拟电压的线上加装磁环!祝你好运!

能否提供详细点,磁环怎么选用? 谢谢
akang8612
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 393 个
工控威望: 420 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 269(小时)
注册时间: 2011-10-14
最后登录: 2024-07-23
查看akang8612的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-01 13:24
引用
引用第5楼yml自动化于2014-07-01 10:30发表的  :
你的信号线缆用的屏蔽线缆吗?

用的都是屏蔽线