            早上去量电流才130A,到了下午去量电流却达到210A,当中也没增加其他负载,电流怎么陡增国七八十安??蛋痛啊,各位仁兄。请给一一个合理在解释。
1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-29 11:36
现在高温天气;整个用电量大;进变压器的电压假如11000v变成了9700v。那么电流也要变化;线发热以后也要变化;但是偏差应该不会这么大;