台达伺服驱动器ASDA-A2 使用内部位置模式Pt,目标到达信号提前输出
上一主题
下一主题
gl50102
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
74 个
工控威望:
216 点
下载积分:
3257 分
在线时间: 104(小时)
注册时间:
2013-04-09
最后登录:
2024-12-25
查看gl50102的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-06-27 22:14
全看
|
小
中
大
台达伺服驱动器ASDA-A2 使用内部位置模式Pt,尚未走到位,目标到达信号提前输出,有大神碰到过吗?不尽感谢~
分享
lijunquan
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
35 个
工控威望:
166 点
下载积分:
1062 分
在线时间: 37(小时)
注册时间:
2014-04-21
最后登录:
2018-09-11
查看lijunquan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-28 08:22
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼gl50102于2014-06-27 22:17发表的 :
额,打错了是Pr,提前感谢有心人能相助解疑。
没有用到过,我查手册有一个P1-54项,PER位置到达确认范围,
参数功能:在位置(PT)模式下,当偏差脉冲数量小于设定的位置范围(参数P1-54设定值),则输出位置到达信号(TPOS)
设定范围0-1280000,单位:脉冲。
这是我查的B2系列,A2的一定也可以
本帖最近评分记录: