设备上的急停系统,大家都是怎么做的?想知道大家都是咋搞的?
1.复位所有动作
2.中断所有动作
3.直接断开控制电源(这里包含PLC电源)
还是有其它的....,不仿分享下.
[ 此帖被mill6610在2014-06-27 14:31重新编辑 ]
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
355539241
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 84 个
工控威望: 230 点
下载积分: 837 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2013-01-01
最后登录: 2015-01-20
查看355539241的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-27 22:00
一般设备断电断气, 断绝一切能源,PLC带安全模块,气动控制带安全模块,在不能断电断气的场合,通常机械设计的时候应该增加辅助的回路。总之是看设备的安全等级。有些必须,顺序动作,依次关闭某些阀门,某些电路,总之要根据工艺设计具体的安全回路。有些不能断电的场合,比如电梯的急停怎么可能是断电呢,要求比较高的电梯,还要提供双电源,当一路电源故障,立即切换到另一组供电电源。还举个例子,某些国外的电梯,当检测到地震来的时候,还要根据程序判断离电梯出口最近的位置,自动提下,方便逃生。总之国内大部分电气工程师都设计的不够安全
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(guochunyi) 好贴好贴!