夜雨无声
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1766 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2017-04-26
查看夜雨无声的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-26 08:11
编码器的信号线,是否可以用500v的兆欧表进行绝缘测试呢,还有编码器的信号线除了外皮磨损还有什么办法测试其好坏
平凡人生
天道酬勤
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 225 个
工控威望: 333 点
下载积分: 1611 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2010-12-31
最后登录: 2024-12-08
查看平凡人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-26 23:06
兆欧表一摇,几百元就报费了,楼上说的接入PLC系统中试一下就知道好坏,接入PLC后,慢慢旋转编码器,如果PLC信号灯闪烁,初步说明编码器是好的,一直亮或者一直不亮肯定是坏的.有条件也可以用示波器测量.