用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
编码器
上一主题
下一主题
夜雨无声
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
76 个
工控威望:
232 点
下载积分:
1766 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2012-03-06
最后登录:
2017-04-26
查看夜雨无声的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-06-26 08:11
全看
|
小
中
大
编码器的信号线,是否可以用500v的兆欧表进行绝缘测试呢,还有编码器的信号线除了外皮磨损还有什么办法测试其好坏
分享
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
593 个
工控威望:
643 点
下载积分:
2277 分
在线时间: 1815(小时)
注册时间:
2010-07-25
最后登录:
2024-11-22
查看xjynzlp的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-30 09:16
全看
|
小
中
大
我来解答你上面的问题,从摇表的原理来看它是一个电压高、电流小的测量仪表,如果用它测量电子设备对地的绝缘,即使出现击穿现象由于电流很小也是非破坏性的,所以你可以这样测量。但是我不建议你这样做,因为它根本不能测出编码器的好坏。
一般的编码器的输出有A、B、Z三相输出,加上电源。检查编码器好坏的方法很多,简单的方法有接上工作电源,用数字万用表测量一个输出,转动编码器看有无高低电位的变化,这样可以大致判断编码器的好坏。再就是将编码器接在PLC上,(以三菱FX为例) A---X0 B---X1 Z---X2,不用编程,旋转编码器。好的话你会发现X0 X1会出现 -- X0亮 X0X1亮 X1亮的循环变化 Z在你转动一圈时会亮一次。你也可以按我的程序测试你的编码器,网址是
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1459601.html
。记着我是新疆的自控工程师哦,下面有我的联系方式。
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
编码器
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问