guan1985
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 100 个
工控威望: 241 点
下载积分: 465 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2008-07-22
最后登录: 2024-08-26
查看guan1985的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-22 18:22
小弟有个三菱PLC 是继电器输出的 想吧0和1改高速脉冲输出驱动步进电机和伺服马达 ! 在网上找了个图不知道可行不 师傅们给看看!(图2行不行) 照图三改的话会不会很麻烦 应该用什么型号的二极管和三级管还有三极管B级的电阻应该取多大的 ! 如果照图2改直接拆掉继电器串2K 电阻 能不能行 有什么坏处
1  

2  

3
[ 此帖被guochunyi在2014-06-23 07:09重新编辑 ]
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2014-07-19
查看longkeming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-26 09:32
我也改过,没有那样复杂,加一个光耦p512 ,输入一端接U2003的一个输出脚,另一端560欧电阻接U2003的公共端,光耦的输出端,就是你要的脉冲输出,
锁螺丝机
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
注册时间: 2011-11-16
最后登录: 2014-07-19
查看longkeming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-26 09:36
忘说明,你的先把原来的继电器拆下来,继电器的线圈一脚就是光耦要连接的一脚,他是右U2003的一脚来驱动的
锁螺丝机