pcjhdz
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 630 点
下载积分: 46952 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2014-06-10
最后登录: 2021-06-03
查看pcjhdz的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-22 11:46
       使用信捷X3、TH765触摸屏、信捷伺服电机构成的单轴伺服系统中,当伺服小车带载送料时,为什么不按设定的距离动作,阻力大时,行走的距离短,阻力小时,行走的距离就能达到设定的数值,但是,空载时是正常的,为什么?


      经过仔细检查,问题已解决,系电机编码器松动所致。
[ 此帖被pcjhdz在2014-06-26 14:45重新编辑 ]
pcjhdz
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 630 点
下载积分: 46952 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2014-06-10
最后登录: 2021-06-03
查看pcjhdz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-22 22:57
我用的是齿轮齿条传动,检查了,没为题啊,编码器接线也正常。不知怎么回事。带料运行时,眼睛可以看到,小车有时快,有时慢,可我设置的是等距动作。两台同样的设备,伺服驱动器参数已核对,设置相同,另外一台正常。传动机械部分检查,没问题啊。
pcjhdz
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 630 点
下载积分: 46952 分
在线时间: 333(小时)
注册时间: 2014-06-10
最后登录: 2021-06-03
查看pcjhdz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-22 23:01
如果伺服电机功率不够,应该报警。电子齿轮比正常,走不到设定长度,伺服电机输出脉冲数不够,应该不会动作啊。