求各位大师FX1N-48MT-001是否能控制两个伺服呢?请问DDRVA   D210  D204 Y000 Y003,指令中的D210为绝对位置,绝对位置为何解释呢?DDRVA  K0 D204 Y000  Y003又为何解释呢?各位指导一下!谢谢!
shuai3982
二十岁到三十岁这段时间,是人生中艰苦的一段岁月——承担着渐长
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15578 分
在线时间: 337(小时)
注册时间: 2010-07-16
最后登录: 2024-12-18
查看shuai3982的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-11 18:19
你上面两个位置分别是210走的距离204是速度ko.是返回到o位
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(刘特斌) 真诚感谢!
  • 总线伺服系统成套机械电气解决方案
    成套机械控制系统解决方案  
    为客户定制化二次开发,支持导图、扫码、仿真功能比宝元、新代、华中、广数强大!!
    联系 13929989382 贺涵琛
    shuai3982
    二十岁到三十岁这段时间,是人生中艰苦的一段岁月——承担着渐长
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 866 个
    工控威望: 1027 点
    下载积分: 15578 分
    在线时间: 337(小时)
    注册时间: 2010-07-16
    最后登录: 2024-12-18
    查看shuai3982的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-07-11 18:20
    你要怎么控制啦!两个同动?还是怎么样?