liyanjunx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 164 个
工控威望: 296 点
下载积分: 6669 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2012-03-26
最后登录: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-21 08:47
医院有一冷库用作冷藏药品,有市电和备用发电2种回路,今天接发电机机回路中性线和市电中性线并在一起,医院电工不同意,不能并在一起,只能各组中性线分开,要用哪一种再接线,并在一起不安全吗?还是别的原因?这样停一次电要接一次中性线。相线是用联锁开关接法。
中国人佛山人
请各位大师多多指教
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 332 个
工控威望: 523 点
下载积分: 13885 分
在线时间: 152(小时)
注册时间: 2009-05-21
最后登录: 2019-03-13
查看中国人佛山人的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-23 20:44
可以的,我们厂停电用发电,来市电再转市电,那条中性线一直接在那,用5年了什么事都没有呀?