会飞的怪兽
自信 自立 自强
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 301 个
工控威望: 2110 点
下载积分: 4588 分
在线时间: 667(小时)
注册时间: 2013-01-17
最后登录: 2024-12-07
查看会飞的怪兽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-18 21:49
步进电机每分钟150转的速度运行,按启动后,步进电机开始运行,启动时速度有缓冲,等到光纤感应到后,立即停止(采用外部中断停止发脉冲),由于带的是同步轮,同步轮会有晃动一下,停机后隔一会儿又开始运行,等光纤感应到后又立马停,一直这样循环,为什么停时会抖动,各位大侠有什么建议可以消除或减缓抖动
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
zhangli019
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 587 个
工控威望: 2465 点
下载积分: 1907 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-02-18
最后登录: 2024-01-27
查看zhangli019的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-21 11:27
仔细看说明书吧,按道理没有位置反馈是不会这样的,

你需要仔细看说明书,把定位精度调低,PID控制的话,把比例项调大,积分项适当调小。

我估计你使用的是伺服,步进电机一般没有这种情况。把型号贴出来吧,上图片也可以
给我一根杠杆,一个支点