三菱FR-D720S-0.75K变频器,设定50HZ,以前带负载运行都正常。如今电机空载运行正常,带负载运行时频率乱跳,最后变成0。我设高频率,马上出现错误E.THN。查手册是过载故障,建议设置71、80等参数。关键问题是,参数PR1、PR2……PR9之后就跳到PR79,然后跳到PR125。 郁闷了
分享
netwell
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
82 个
工控威望:
217 点
下载积分:
1005 分
在线时间: 76(小时)
注册时间:
2014-04-22
最后登录:
2024-04-08
查看netwell的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-06-19 10:14
全看
|
小
中
大
引用
引用第3楼gufan8099663于2014-06-19 10:02发表的 :
改下P160参数就可以显示全部参数了
对,后来找到160参数,设置为0,其他参数就有了。参数71设为3,参数96设为11,。就OK了
很感谢楼上的几位回答