是用GX WORKS2 设置QD75智能功能模块参数。但程序运行的时候发现设置的参数完全没有生效。请问大侠们怎样激活使用智能功能模块设置?
还有一个问题就是我用梯形图把QD75手册的例程序写进程序。怎么我执行一次定位后,再进行第二定位模块就报警了呢?
分享
zhw120958142
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2 个
工控威望:
118 点
下载积分:
511 分
在线时间: 11(小时)
注册时间:
2014-03-22
最后登录:
2024-12-14
查看zhw120958142的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-20 17:00
全看
|
小
中
大
你设置的是定位数据,还是块启动数据?需要在程序中进行调用才可以。
比如说设置的直线插补定位数据
0:结束 0Bh:INC 直线2\1 轴2 0:200 0:200 0 50000 500 10
就需要指令DMOV H0E04 U8\G2000进行启动调用。