楼主  发表于: 2014-06-17 14:14
只是单独接了24V电源,没跟PLC连接
用的是USB传输,传不进去画面,报警代码:01808502.
说是通讯端口设置错误,通讯线损坏等,然后就是通讯设置的问题,
打客服说是没用原装的USB线,
有没有遇到这种情况的,
求教
张兆楠
番茄先生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-11-09
查看张兆楠的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-17 18:15
USB确定已装好,也咨询了客服,设备管理器通用串行有三菱那个屏的驱动
软件里也是USB传输。
三菱客服直接问我线型号,我说没有型号,他说很多这样问题,不是原装的连接不上、
我换了其他MINI-USB的线,也不行
张兆楠
番茄先生
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 456 点
下载积分: 3067 分
在线时间: 277(小时)
注册时间: 2014-04-07
最后登录: 2024-11-09
查看张兆楠的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-18 11:10
解决问题了
重新装了一遍,安装过程中有个安装选项,把最下面三项Data  Tranfer等也勾选上,装上之后就好了
其他通讯设置不需要动!
因为是最新GS简单系列,还要把GS安装包单独装一下